二手工控电器
且行且珍惜
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 2823 个
工控威望: 4450 点
下载积分: 213998 分
在线时间: 3179(小时)
注册时间: 2008-02-22
最后登录: 2024-11-26
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-23 14:05
我用的是MD320系列变频器,
使用要求是:端子控制正、反转,模拟电压0之10伏控制转速,对应的输入点是AI1。驱动电机为普通4极电机。
现在使用中出现的问题是:施加10伏电压,相对应的频率应该是50HZ。在其面板上显示是正常,但是在启动工作时只有25HZ,也就是说只有设置的一半频率。如果我将施加电压减之5伏,者其面板上的显示频率同样为25HZ,但是在启动工作时频率同样为12.5HZ。不知道是什么原因!
参数设置如下:F0-00=1,F0-01=0,F0-02=1,F0-03=2,F0-04=0,F0-05=0,F0-06=100%,F0-07=0,F0-08=100,F0-10=100,F0-11=0,F0-12=100,F0-13=100,
                       F4-00=1, F4-01=2, F4-13=默认, F4-14=默认, F4-15=10伏。 F4-16=100%,
以上就是基本的参数设置。在网上也找到不少此问题的帖子,但是最终多没说是那里参数设置问题。我现在的方法是将F0-08=100,F0-10=100,F0-12=100,F0-13=100,这些参数设置为100,也就是将参数人为增加一倍。
望有兴趣者指点一下这是那里问题!谢谢!!
欢迎捧场光临工控自动化小店!供应二手拆机PLC 、伺服、步进、变频器、3相固态调压调功模块、接线端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3444 个
工控威望: 20980 点
下载积分: 27831 分
在线时间: 1762(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-26
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-23 19:34
对你有问题表示如下:没看到汇川有MD320系列的电机  通常变频器有个最高频率,仅供参考
自动化单机,生产线,项目编程调试!