客戶有一台江蘇紅旗絲光機,棍子越位不同步斷布怎麼處理啊?
控制方式是三菱PLC4DA輸出0~10V電壓控制丹佛斯變頻器VLT2900+FJS-R角位移傳感器,現在加速時變頻器頻率是6#14HZ 7#13.8HZ
8# 15.2HZ 9#14.5HZ 請教各位師傅怎麼調節同步啊?角位移傳感器到底是怎麼使用的啊?


xiakebiao
工控老人
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1158 个
工控威望: 8697 点
下载积分: 96310 分
在线时间: 845(小时)
注册时间: 2008-12-21
最后登录: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-24 11:36
用PID控制,调节好PID参数,用角位移做反馈!就是这么简单。