客戶有一台江蘇紅旗絲光機,棍子越位不同步斷布怎麼處理啊?
控制方式是三菱PLC4DA輸出0~10V電壓控制丹佛斯變頻器VLT2900+FJS-R角位移傳感器,現在加速時變頻器頻率是6#14HZ 7#13.8HZ
8# 15.2HZ 9#14.5HZ 請教各位師傅怎麼調節同步啊?角位移傳感器到底是怎麼使用的啊?


wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-23 10:38
你先搞清楚这个角位仪的作用,再结合模拟量输入、输出模块改变频器进行同步控制。
角位仪就是反应该变频器的速度,好久没有搞这个了,记得角位仪输出是正、负5V的。
他们工作的原理应该是一个主驱动(一般是入布的那个轧车为主驱动),如何后面的各辊道都是以前面的轧车速度为依据,速度的检测就是那个角位仪了,通过这个角位仪来控制变频器的加、减速度运行。
楼主留言:
那個PLC只有模擬量輸出模塊,沒有輸入模塊,變頻器也只是接模擬量輸入控制端子,都是0~10V,好像是PLC輸出0~10V的電壓經過角位移傳感器后再回到變頻器的模擬量輸入端。現在就是不知道怎麼調節角位移傳感器,老是斷布,不敢搞啊
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-24 09:19
这个你需要一个测速表,先测速空车速度,这时不要用角位仪参与的。根据测量的数据数值变频器的上限频率等参数,然后加入角位仪后看本轧车是否能够运行于加、减速度,每一个位置都需要做这样的测速实验。然后是检查整个丝光机各辊道是否存在有辊道轴承故障,因为一旦这种辊道在系统中较多,是无法调整的。
楼主留言:
兄弟QQ是多少啊?向你請教一下