客戶有一台江蘇紅旗絲光機,棍子越位不同步斷布怎麼處理啊?
控制方式是三菱PLC4DA輸出0~10V電壓控制丹佛斯變頻器VLT2900+FJS-R角位移傳感器,現在加速時變頻器頻率是6#14HZ 7#13.8HZ
8# 15.2HZ 9#14.5HZ 請教各位師傅怎麼調節同步啊?角位移傳感器到底是怎麼使用的啊?


秋雨231
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 260 点
下载积分: 805 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2013-03-06
最后登录: 2024-11-06
查看秋雨231的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-24 21:18
    印染电气最简单了,搞了十几年,发腻了,6楼的同学说的不错,基本符合原理,你那个可能是角位移中心点移位了,或者里面的电位器坏了,印染电气很多这样的问题,一般都是角度传感器或角位移出问题,把中心点调整好(中心点是机械零位和电气零位重合),然后开机看同步不同步,不同步的话,调节不同步辊后面的全部变频器最高频率。有些系统里面做各个电机的速度比例,可以调节比例使之同步。