就是 我用一台步进电机,驱动器脉冲数和方向端口先接的是Y1 和Y3端口 然后编程使步进电机正反转这是可以的,然后我用同样的步进电机和程序, 就是脉冲数和方向端口换成了Y0和Y2,电机就朝一个方向转,没有换向,请问大神这是什么原因啊 ?????????????
分享
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
729 个
工控威望:
7479 点
下载积分:
6593 分
在线时间: 1224(小时)
注册时间:
2012-08-20
最后登录:
2024-03-08
查看baiqrmai的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-05-23 10:20
全看
|
小
中
大
程序上传上来
承接各行业自动化设备维修.改造,伺服,步进,PLC,触摸屏编程,上位机设计电气制做,各种自动化工程安装,电柜制作。陈工13530398214
分享
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
729 个
工控威望:
7479 点
下载积分:
6593 分
在线时间: 1224(小时)
注册时间:
2012-08-20
最后登录:
2024-03-08
查看baiqrmai的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-05-24 11:09
全看
|
小
中
大
改为y4看看 行不行 可能y2点坏了 那个反转是y2指示灯亮了没有
发表于: 2014-05-25 13:46
全看
|
小
中
大
这个系列的只有y0和y1有脉冲输出 其它点都没有脉冲输出的 正反转你的方发没有用对 不能用双脉冲 除非用y0和y1