用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
cp1e与上位机232通讯问题
上一主题
下一主题
xzw956978914
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
26 个
工控威望:
151 点
下载积分:
643 分
在线时间: 13(小时)
注册时间:
2013-10-14
最后登录:
2020-10-13
查看xzw956978914的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-05-22 17:03
全看
|
小
中
大
请问下欧姆龙cp1e和上位机通讯 plc如何设置 哪里设置 主要地址哪里看是多少
分享
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
2 篇
发帖数量:
1842 个
工控威望:
4490 点
下载积分:
7581 分
在线时间: 1321(小时)
注册时间:
2008-07-03
最后登录:
2024-11-25
查看hlq_0815的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-05-23 11:09
全看
|
小
中
大
PLC用缺省参数,上位机设置:
1。通讯端口为:0
2。通讯格式:9600、7、2、E
3。通讯协议:Host Link
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
cp1e与上位机232通讯问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问