我公司有台设备使用的是松下FP0-C32T的PLC,前几天PLC出问题了,买了一个新的把程序读出来再写进新的PLC里面,可为什么运行时伺服的动作不对呢?各位大虾都给点意见吧
让爱在你我的心里流动。。。。。
ogreman
Only The Stronger Survive
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
注册时间: 2011-03-04
最后登录: 2024-07-03
查看ogreman的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-31 08:24
如果你伺服能动,那说明速度加减速设置,还有PLC寄存器设置应该没问题,你说的回原点有问题,建议你检测下接线是不是接对了,正负限原点,近原点线接好没。
楼主留言:
可是接线没有动过,旧的PLC可以,新买的就不行!程序也都是一样的!