三菱q系列PLC 编程指令的MOV和MOVP的区别是什么呢, 应用的时候应该如何使用换句话说什么情况下使用MOV,什么情况下使用MOVP指令?
jicjic111
进步
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 375(小时)
注册时间: 2013-05-30
最后登录: 2024-09-24
查看jicjic111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-22 05:44
mov是指plc每个扫描周期内连续传送。比如。MOVE传送指令前面条件。如M8000或者X0常闭。PLC每扫描一次就执行一次传送指令      movp是指前面条件满足时只执行一次传送指令。X0由常开到常闭后,只执得一次传送指令,X0不变化,也就不执得传送了。如前面条件是变化的,如M8013(每秒一个脉冲)。那就每秒执行一次传送指令。这就是两者的区别