楼主  发表于: 2014-05-19 20:08
台达DVP-14ES加OMRON(1000P/R)编码器钢板定长裁断控制当机器定位完成时(变频器频率为5HZ运行,位置到时刹车)C251反馈的脉冲总数和我设置的脉冲总数是一致的,但是所裁下的钢板总有4mm以内的误差,工艺需要2mm内误差;请大家指点。谢谢!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8233 个
工控威望: 10363 点
下载积分: 21073 分
在线时间: 3028(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-01-09
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-20 11:05
编码器滚轮和测量的钢板,也有可能表面滑动的误差。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。