zhouke1984
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 264 点
下载积分: 311 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2008-09-19
最后登录: 2025-01-09
查看zhouke1984的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-19 20:08
台达DVP-14ES加OMRON(1000P/R)编码器钢板定长裁断控制当机器定位完成时(变频器频率为5HZ运行,位置到时刹车)C251反馈的脉冲总数和我设置的脉冲总数是一致的,但是所裁下的钢板总有4mm以内的误差,工艺需要2mm内误差;请大家指点。谢谢!
rywly1
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 109 个
工控威望: 240 点
下载积分: 21450 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2012-09-09
最后登录: 2015-09-18
查看rywly1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-19 20:54
有惯性,刹不死