250KW正在调试 报故障 OV3 参数显示:恒转速运行过电压 解决办法:1.加输入电抗器 2.负载惯量大,加制动单元! 很奇怪 有一台350KW的都不会报这个报警 加减速时间200秒左右 额定电机参数都设定好了! 有遇到这样问题的朋友吗?
每天一点点
分享
王全山
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
25 个
工控威望:
143 点
下载积分:
1916 分
在线时间: 21(小时)
注册时间:
2013-03-09
最后登录:
2019-05-02
查看王全山的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-05-21 21:54
全看
|
小
中
大
1把频率下限定高点。2把仪表的滤波时间定长点