250KW正在调试  报故障 OV3  参数显示:恒转速运行过电压  解决办法:1.加输入电抗器 2.负载惯量大,加制动单元!    很奇怪  有一台350KW的都不会报这个报警 加减速时间200秒左右   额定电机参数都设定好了! 有遇到这样问题的朋友吗?
每天一点点
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 647 个
工控威望: 2530 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-08-12
查看小小一电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-21 14:16
引用
引用第2楼denghong于2014-05-21 12:45发表的  :
你好! 我曾经是英威腾的调试技术员,你说的应该是高压变频器,是6KV 还是10KV ,你们有操作指导书没,根据相应的代码在去查,还有你的问题概述的有点模糊,请说清楚,我对高压变频器是很了解,也许可以帮助你

低压变频 用在风机上的  三相380V  我现在感觉和减速时间有关,但是减速慢。。反馈信号不稳定!