lyj418300
追求进步!提升技能!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 218 点
下载积分: 1226 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 2008-03-25
最后登录: 2018-06-13
查看lyj418300的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-05 13:32
描述:伺服启动器端口图
图片:
请问西门子S7-200PLC控制松下伺服电机,伺服驱动器用的是松下的配套伺服驱动器可以吗?我选的是西门子的CPU224CN,伺服驱动器是松下的MSDA023A1A。
24k纯帅
年纪小、出门少,一碰酒就倒
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 126 个
工控威望: 1492 点
下载积分: 465 分
在线时间: 71(小时)
注册时间: 2012-09-18
最后登录: 2019-04-25
查看24k纯帅的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-11-03 09:42
引用
引用第2楼yegenfa于2012-04-06 11:24发表的  :
q0.0加电阻接到PULS1入,PULS2出接24V负即可,我做过可以用,换个思路,不要老想用负触发.

是不是必须加电阻 啊??加多大的阻值?
正儿八经的~