楼主
发表于: 2012-04-05 13:32
全看
|
小
中
大
描述:伺服启动器端口图
图片:
请问西门子S7-200PLC控制松下伺服电机,伺服驱动器用的是松下的配套伺服驱动器可以吗?我选的是西门子的CPU224CN,伺服驱动器是松下的MSDA023A1A。
分享
yjq
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
64 个
工控威望:
257 点
下载积分:
2445 分
在线时间: 481(小时)
注册时间:
2008-01-25
最后登录:
2023-10-29
查看yjq的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-05 19:35
全看
|
小
中
大
西门子的CPU224CN晶体管输出的一般都是正输出(高电平),而松下的MSDA023A1A伺服驱动器输入信号是低电平有效.需要电平转换不是最方便,PLC用继电器输出的话,响应时间太长.所以不是最合理.不过动手能力强的话,可以把伺服驱动器改接成高电平有效.