描述:伺服启动器端口图
图片:
请问西门子S7-200PLC控制松下伺服电机,伺服驱动器用的是松下的配套伺服驱动器可以吗?我选的是西门子的CPU224CN,伺服驱动器是松下的MSDA023A1A。
yjq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 64 个
工控威望: 257 点
下载积分: 2445 分
在线时间: 481(小时)
注册时间: 2008-01-25
最后登录: 2023-10-29
查看yjq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-05 19:35