三菱3UPLC  用PLSY指令控制步进电机是可以多次使用吗   记得在2N上它的脉冲输出口只能是Y0  ,在3U上脉冲输出可以是Y0 Y1 Y2 Y3 吗?它的控制的方向是由哪几个口确定的?
xbl2018
龙儿
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 218 个
工控威望: 2735 点
下载积分: 61316 分
在线时间: 560(小时)
注册时间: 2007-09-20
最后登录: 2024-08-20
查看xbl2018的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-19 08:53
也可以用定位指令DRVA,DRVI。FX3U上脉冲输出只能是Y0 Y1 Y2, 它的控制的方向是可用其它输出端口。