楼主  发表于: 2014-05-18 20:11
最近在客户接触一三菱plc,上面接一块fx3u-232bd,又连接一块fx3u-232adp,连接头都为9针D型接口,但在连接电脑时,fx3u-232bd可以连接,fx3u-232adp却连接不到,敢问各位高手是什么问题啊?连接线为同一条,(2-3,3-2,5-5)
zym3541935
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 116 点
下载积分: 625 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2011-04-13
最后登录: 2024-11-13
查看zym3541935的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-08-19 16:08
是可以的,但要设置CH1与CH2的参数,同时用RS1与RS2指令