各位,请问如下温度控制问题是否有碰到过?如何解决?
1.要求温度从常温状态下,升温至200度,升温的时间可以设定,比如说,设定加热时间为5分钟,则5分钟后,温度就要达到200度,若是设定加热的时间为8分钟,则8分钟后,温度达到200度。加热的时间是用人机界面设定的。
nhy1970
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 129 点
下载积分: 955 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-11-06
查看nhy1970的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-18 20:44
最简单的办法是买带有程序控制功能及通信功能的温控表,温控表与人机界面通信,通过人机界面设定温控表的加热温度和时间,然后由温控表控制加热模块或接触器之类加热。
nhy1970
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 129 点
下载积分: 955 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-11-06
查看nhy1970的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-20 09:28
带程序控制功能的温控表一般设定的时间单位为分钟,控制的时间较准确,有的表可以有多个时间单位例如分钟、秒供选择,建议楼主下载一些关于带程序控制功能的温控表的资料看看。