楼主  发表于: 2014-05-18 13:08
马达接线柱
各位大侠,请看图。马达功率200HP,380V,50HZ。接线时在里面绕了一圈,在使用大概2个多月后出现变频器警报。后来拆盖检查,发现接线柱已经全部烧掉,电缆绕圈这部分也烧毁。
初步判断两种原因:
1、绕线造成涡流产生热量,但是本人不清楚如何计算发热量,请各位大侠指点。
2、接线柱接线不牢,感觉可能性不高。三项都烧毁,而且是一侧接线柱烧毁比较明显。
bdxgxt
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 313 点
下载积分: 2490 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2014-04-20
最后登录: 2015-07-11
查看bdxgxt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-19 17:55
个人看法请参考:烧毁电动机原因有多种,从照片看烧毁的情境看,这个电动机烧毁,最大的原因可能是有几个接线柱螺丝没压紧,发热不仅仅是绕了几圈线,还有接线柱、连接片都发热,更重要的是虚接,导致电阻增大,电动机工作时电流不会比接线好的电动机工作时的电流小,根据欧姆定律Q=0.24×I×I×R×T,热量积累远大于散热,如果电动机没有被负载“卡死”,电动机会继续转动,虚接处会继续发热,并积累热量,变频器是不会因“过载”而跳开主回路的,直到电动机烧毁。