马达接线柱
各位大侠,请看图。马达功率200HP,380V,50HZ。接线时在里面绕了一圈,在使用大概2个多月后出现变频器警报。后来拆盖检查,发现接线柱已经全部烧掉,电缆绕圈这部分也烧毁。
初步判断两种原因:
1、绕线造成涡流产生热量,但是本人不清楚如何计算发热量,请各位大侠指点。
2、接线柱接线不牢,感觉可能性不高。三项都烧毁,而且是一侧接线柱烧毁比较明显。
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-24 10:17
电机内出线和外部接线不要经过螺母螺栓之类的,要直接叠加在一起。
遗憾的是大电机出厂都是电机出线在下面,上面螺母再连接片,这样运行起来跟进不好,很快就挂了。
厂家要考虑这些小细节就好了。