三相桥式可控硅整流调压电路中有一相断路会怎么样?
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7903 分
在线时间: 404(小时)
注册时间: 2013-05-17
最后登录: 2024-11-04
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-16 23:17
我这装置是用来给铜丝连续退火的,用降压变压器、6个500A的可控硅和触发板组成(一般工作时输出直流电压30V、电流280A左右)。今天发生B相两个可控硅不能触发后,出现总是有电压输出,调节电位器至零位和最高位输出电压变化不大。电位器经测量无故障。因无备用可控硅可更换只换了触发板,上电试验故障依旧。
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7903 分
在线时间: 404(小时)
注册时间: 2013-05-17
最后登录: 2024-11-04
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-18 16:05
呵呵,今天换了可控硅工作正常了。
最近一天希望
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 7903 分
在线时间: 404(小时)
注册时间: 2013-05-17
最后登录: 2024-11-04
查看最近一天希望的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-09 20:53
引用
引用第6楼chou2003于2014-09-08 16:48发表的  :
楼主是电缆行业的吧

嗯!我公司是生产网线的。