我这有个设备的干接点最大的承受电流是83毫安,接上去时,这个点烧短路了,不知道DI点的输出电流是多少。

请高手解答,谢谢。
醉湮邃虞
醉湮邃虞话老黑
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1577 分
在线时间: 209(小时)
注册时间: 2009-01-16
最后登录: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-19 16:49
这和你加的外部电源有关,
一般的DI内阻好像是5K,支持5V信号的DI点内阻应更低一些.
当外部电压超过30V时,需外加降压电阻,以保护内部的隔离管,超过50毫安的输入电流,会大大缩短寿命。
若你连接到DI的83毫安的干接点烧毁,则DI可能已经不保。

而DO的电流大小,应和触点烧毁无关,除非你将DO的接到了 干接点上,若如此,是DO的短路电流,肯定超过2A.