uyguoliang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 23 个
工控威望: 136 点
下载积分: 745 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2010-11-20
最后登录: 2016-12-23
查看uyguoliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-16 12:20
我这有个设备的干接点最大的承受电流是83毫安,接上去时,这个点烧短路了,不知道DI点的输出电流是多少。

请高手解答,谢谢。
mercury
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 233 点
下载积分: 1062 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2013-09-10
最后登录: 2024-11-15
查看mercury的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-19 15:43
查一下你得外部电路,看看有没有问题,再加装二极管或者电阻等做隔离,换继电器输出的试试