我这有个设备的干接点最大的承受电流是83毫安,接上去时,这个点烧短路了,不知道DI点的输出电流是多少。
请高手解答,谢谢。
分享
wan21210
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
20 个
工控威望:
150 点
下载积分:
803 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2013-06-09
最后登录:
2014-05-28
查看wan21210的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-05-23 13:31
全看
|
小
中
大
不知道你用的这个模块是晶体管输出的还是继电器输出的?
晶体管输出的大概在0.2~0.3A
继电器输出的大概在2A
如过你使用的是继电器输出的,为了延长触点的使用寿命,以及防止潜在电感式负载损
坏,必须将续流二极管并行连接到每个电感式直流负载或每
个电感式交流负载的并行RC缓冲器。