车间的除尘器风机和水泵都是星角启动的,由于是冶炼单位,风机和水泵都是常年24小时运转的,有维修保养计划才停机检修。风机和水泵都是45看kw左右以上的。公司一月电费是200w,公司最近正在考虑降低电费,大家说这样大功率的风机和水泵用变频器拖动的话,会不会省电呢?大家有没有做过实验呢?像这45千瓦的风机,用变频器的话一小时能省多少电?用变频器节能靠谱吗?
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(shimengsheng) 降低能耗,风量和水量, ..
    赵工电修
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 77 个
    工控威望: 206 点
    下载积分: 13309 分
    在线时间: 110(小时)
    注册时间: 2011-08-20
    最后登录: 2022-09-01
    查看赵工电修的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2014-05-16 07:00
    先检测一下现在工频下的电流,是否满负荷,如没有满载,那装上变频能节能,满载了就没用了,风机,水泵类有专用的变频器。我估计有节能的余地,不会是满载的。