a75739
做工控人真累
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 218 点
下载积分: 497 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2009-03-15
最后登录: 2024-11-28
查看a75739的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-15 22:06
我有一个214-1AG31-0XB0 的PLC.ERROR灯常亮,由于过了保修期。无奈,我有硬件基础,只好自己拆机维修。拆1200的PLC还是第一次,以前修过200的经验。可以判定问题就出在CPU板子上。ERROR灯常亮,PLC同TIA软件连接不上。那怎样最快找到病因呢,我在CPU板子上用放大镜找,找到板子背面,在10
针插座旁边有个ST公司的M25P10芯片,这是EPPROM芯片,我想这个芯片上也许有记录故障原因的,同S7-200的24系列的EPPROM一样。吹下芯片放在编程器上读,读出的全为0,哦问题就出在这里。跑到我有个卖二手PLC朋友那边,他没有AG31的机器,有个BG31的机器。他就帮我读出他的BG31上的M25P10的代码,马上回家把代码写入我的M25P10上去,然后焊回M25P10,PLC通电。ERROR灯不亮了。非常高兴,马上连接TIA软件,能通讯了,可是在TIA上显示的是BG31了。连MAC跟序列号都变了。这个继电器输出的,对我来说一点都没意思的,我经常做脉冲输出跟PID控制的。我试图用AG31组态,可是在下载PLC时博图要报错。我连续几天研究BG31的代码,用WINHEX打开,不知道改哪个地方,能把BG31的改成AG31的,不知道西门子编码,无从下手。各位同仁,如果有214-AG31-0XB0上M25P10的代码,请保存为BIN格式的,发到我的邮箱czca@163.com.本人会万分感谢!谢谢!
wang551615
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 334 个
工控威望: 3455 点
下载积分: 67601 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-22
查看wang551615的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-19 09:12
高手呀