看PLC图纸的接线,光电开关输出的是负。但是看光电开关的接线图的话,输出端和24V正端连接,有信号时输出不应该是正吗?这是怎么回事呢?
分享
gaoshenghua
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
85 个
工控威望:
213 点
下载积分:
8516 分
在线时间: 49(小时)
注册时间:
2014-04-13
最后登录:
2021-07-24
查看gaoshenghua的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-05-17 21:49
全看
|
小
中
大
朋友,从元件到图纸都没有错,元件输出端英文标明为黑色(black),图纸接plc的x40,并没有接正极,元件实际是欧姆龙系列接近开关,感应触发内部三极管,三极管有pnp型相当于机械接近开关常闭触点,有npn型,相当于常开触点,此图为,当铁块接近元件时,输出端置底电平,相当于x40与com连接,否则,置高电平,相当于x40与com断开。