看PLC图纸的接线,光电开关输出的是负。但是看光电开关的接线图的话,输出端和24V正端连接,有信号时输出不应该是正吗?这是怎么回事呢?
liu19916
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 275 点
下载积分: 1320 分
在线时间: 262(小时)
注册时间: 2010-07-28
最后登录: 2024-11-16
查看liu19916的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-17 01:51
楼主不要纠结在图上,那是画图人员在图上表示接线都集合到光电内部而已,根据图线蓝色接就OK了