看PLC图纸的接线,光电开关输出的是负。但是看光电开关的接线图的话,输出端和24V正端连接,有信号时输出不应该是正吗?这是怎么回事呢?
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-15 20:12
这是现场设备的图纸,是已经完工的了,我就想问一下,看上面光电开关上的图,输出端和正端连着,不是有信号是输出正吗,怎么看PLC图纸,输出端输出的却是负呢?
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-15 20:22
看网上说:
PNP是指当有信号触发时,信号输出线OUT和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线.
NPN是指当有信号触发时,信号输出线OUT和0v线连接,相当于输出低电平0V。

三菱PLC都是接NPN的,看这个要求信号线应该和OV相连的啊,怎么现场的光电开关信号和24V+连接呢?
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-16 07:44
谢谢大家,我懂了~
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-17 06:29



看这个光电上的接线,黑色是输出线吧,那么这个黑色的线这不和正端的褐色线相连吗,光电有信号时,是不是正端和黑色的线就导通了。
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-05-18 18:32
感谢朋友们,搞明白了,看了17楼的图,一下明白了,我以为光电开关上那个方块是内部电路呢,原来代表的是外部的继电器线圈。光电开关图上线圈的一端直接接的正,另一端接的输出,那么输出肯定是负,也就是说是NPN输出的。感谢大家的无私帮助。谢谢!谢谢!小弟犯的是低级错误。
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-05-18 18:38
再次感谢前辈们单独画图给我讲解。谢谢了。