楼主  发表于: 2014-05-14 11:19
        各位好啊,我用三菱的3u和1n做N;N通信,通信不稳定啊,是什么问题啊?求各位大哥赐教啊
gz000525
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 328 个
工控威望: 1560 点
下载积分: 75325 分
在线时间: 997(小时)
注册时间: 2013-07-19
最后登录: 2024-11-18
查看gz000525的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-15 09:33
1、查看程序有没有把特殊通信继电器当作其它用处。
2、如果两台PLC通信线比较长的话最好加上终端电阻
3、注意排除干扰,线的原因还是布线的原因或外部设备干扰。
自我解救