各位好,最近开始研究PID。我想问问三菱Q系列PLC使用PID指令,需要配合PID模块使用吗,还是说我单独用PLC内的PID指令就能实现这个功能?
PID指令怎么编写?有哪位朋友,能帮我简单编写一段程序吗?结合编写的梯形图,说明下,非常感谢!
momo0720
人外有人,天外有天!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 458 个
工控威望: 2028 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 615(小时)
注册时间: 2009-09-11
最后登录: 2024-12-02
查看momo0720的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-13 14:20
單獨也可以使用
帶數值給 SV, P,I,D,參數資料區就可以