有一台四个工站的有转盘的设备。要求有手动模式【能对每个工站中的任一气缸进行控制】,单工站单循环模式【按一下,此工站能按次序走一个循环】,自动模式。这3种模式如何切换好?切换时要不要对切换前的模式进行复位?如自动模式进行中途可否切换成手动模式?如果可以,要不要对自动模式程序中的所有步进状态,位元件进行复位?谢谢!
分享
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
955 个
工控威望:
965 点
下载积分:
1895 分
在线时间: 466(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2022-11-19
查看张平全的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-05-10 23:52
全看
|
小
中
大
个人看法是:自动模式卡,可进入手动单气缸操作模式,但在退出时,一定要保恢复到进入时的
状 态,但进不了动作一周期模式
当所有的气缸都处于原点时才可以执行动作一周期
如果在手动状态下又想能进入动作一周期,还要增加一全本工位复位功能,但这样给
用 户操作及缟程带来很大的不利,个人觉得难度及工程量会成倍增加,软年调试周期
会增加50%或更高,也许你整个自动系统有可能全改,这样是难做非常难的