请大家帮我一下!谢谢了!
上一主题
下一主题
樵窗听雨
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
34 个
工控威望:
171 点
下载积分:
596 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2013-03-09
最后登录:
2021-05-23
查看樵窗听雨的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-05-10 22:14
全看
|
小
中
大
有一台四个工站的有转盘的设备。要求有手动模式【能对每个工站中的任一气缸进行控制】,单工站单循环模式【按一下,此工站能按次序走一个循环】,自动模式。这3种模式如何切换好?切换时要不要对切换前的模式进行复位?如自动模式进行中途可否切换成手动模式?如果可以,要不要对自动模式程序中的所有步进状态,位元件进行复位?谢谢!
分享
376775387
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
83 个
工控威望:
214 点
下载积分:
3448 分
在线时间: 185(小时)
注册时间:
2011-12-06
最后登录:
2024-08-07
查看376775387的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-05-12 14:31
全看
|
小
中
大
用一个子程序里包含多个同等级的子程序(多少个工位就多少个子程序),全自动时就调用全部的子程序 ,哪个工位要单独自动时就调用哪个工位的子程序,如果输出都用置位和复位的写法的话,那手动就很好办了,直接在触摸屏按钮地址栏选择输出地址就可以。 我用这种方式做过七八十台转盘设备了 ,不管转盘多少个工位运转可位置互相调换 可选择工位关和开。小小建议希望有帮助 叙述不好请谅解