夜雨无声
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 232 点
下载积分: 1766 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2012-03-06
最后登录: 2017-04-26
查看夜雨无声的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-10 14:30
接触器线圈烧坏了电阻变大了,现在的阻值是4千欧正常应该为几百欧,现在的主要问题是给它通电就会烧控制回路保险,接触器是正泰380V40A的,小弟想请教下,谢谢了

xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 5281 点
下载积分: 128552 分
在线时间: 4058(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-12-25
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-10 14:46
你用摇表测一下,还会有4千欧吗? 绝缘不行了,换一个吧