申敏199192
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 140 点
下载积分: 595 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2014-04-19
最后登录: 2014-06-02
查看申敏199192的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-10 09:44
图片:
图片:
图片:
图片:
三菱变频器四段调速
设置加减速时间
一般多少秒  
大神们 给个参考啊


我是这样想的   采用定时方法如图

熔断器 和 热继电器   FU  FR 怎么选 ?
电机我选的是3极  106A额定电流
大家给点建议或者需要注意些什么?
[ 此帖被申敏199192在2014-05-16 12:24重新编辑 ]
gongling888
gongling
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 9314 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2012-12-29
最后登录: 2019-05-03
查看gongling888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-10 16:59
怎知道楼主的调速用于何种场合,功率的匹配如何?例如汽车的加速、换挡一样,1.5排量以下的,无论是手波或自动波,想有推背感,几乎是不可能的。赛车加速要快,公交车加速要缓。
楼主留言:
真诚感谢!
矿井提升机  电机55KW
一般设置多少啊
gongling888
gongling
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 9314 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2012-12-29
最后登录: 2019-05-03
查看gongling888的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-12 09:57
楼主没有提供全部参数,例如负载、平衡系数、速度等,很难有准确数据。根据电梯的使用参数,提供参考:速度1M/S的,加速不小于时间1秒;减速不小于时间1.2秒,如果负载较大,减速时间需加长,防止变频器制动时母线电压过高的故障。友情提示:1、由于垂直提升设备的工况处于1-4象限,变频器必须配置功率足够大的制动电阻。
    2、设备如果是载人或者设备井道下方有人可进入的空间存在,千万、千万小心啊!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(申敏199192) 真诚感谢!
    gongling888
    gongling
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 304 个
    工控威望: 1310 点
    下载积分: 9314 分
    在线时间: 220(小时)
    注册时间: 2012-12-29
    最后登录: 2019-05-03
    查看gongling888的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-05-15 14:38
    变频器设置为多段速控制,速度输入前0.5秒,先输入方向,速度1、1.0m/s,加速时间1.2-1.5秒。速度2、2.5m/s,加速时间2.5-3.0秒。速度3、0.5m/s,减速时间3.5-4.2秒,速度4、0.1m/s,减速时间0.5秒,停车时先断开速度,0.5秒后断开方向。一般的变频器,使用矢量闭环控制,当有方向输入后,即使抱闸(机械制动)打开,没有速度输入,其力矩(转矩)是可以使电机带负载停止。