楼主  发表于: 2012-04-04 20:27
我的编程电缆是USB转rs422的,编程软件与2n以下的plc通讯都很正常,但这次两台新设备的fx3U却无法通讯,不解呀?就散设了密码,也应该能读出CPU的型号呀,难道编程口还有别的通讯方式或用Gworks2编的,用gx8.86就无法通讯吗?各位前辈们,有碰到这种问题的,交流一下?拜托
hbsylsq
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 178 个
工控威望: 340 点
下载积分: 1057 分
在线时间: 253(小时)
注册时间: 2011-02-17
最后登录: 2024-11-21
查看hbsylsq的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-05 12:15
问题找到了,昨晚用插针直接将TX+ TX- RX+ RX- 信号引进编程插口的1,2,7,4脚内,通讯成功。
仔细看看,发现3U的编程插口凹下去太深,编程电缆无法插到位,初用3u的朋友注意了!