用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于EM253控制台达伺服电机问题请教!
上一主题
下一主题
fxcfxc
不进则退
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
85 个
工控威望:
203 点
下载积分:
3223 分
在线时间: 88(小时)
注册时间:
2009-12-06
最后登录:
2024-07-19
查看fxcfxc的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-05-09 21:39
全看
|
小
中
大
各位,看EM253资料说其工作电压是5V,而台达AB伺服控制器脉冲接收等电压是24V,百度了下,有说EM253直接可以接24V电压控制伺服控制器,而有的说要串一个2K电阻,偶都搞晕了,我现在手头是东西都齐了,但是不敢接,怕烧了,请问谁用过EM253,能否给个确切的答案。谢谢。到底EM253能不能接入24V电压直接控制?如果不能怎么接线?谢谢
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于EM253控制台达伺服电机问题请教!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问