用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
三菱68DAVN模拟量控制富士变频器
上一主题
下一主题
coolnetjun
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
144 个
工控威望:
277 点
下载积分:
1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间:
2013-03-16
最后登录:
2014-09-22
查看coolnetjun的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-05-08 07:11
全看
|
小
中
大
富士变频器FRN-1.5E1S-4C,如何由上述三菱模块来实现控制,如何接线,变频器参数怎么设定,plc 程序怎么编写,请各位指点啊!
分享
coolnetjun
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
144 个
工控威望:
277 点
下载积分:
1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间:
2013-03-16
最后登录:
2014-09-22
查看coolnetjun的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-05-08 11:35
全看
|
小
中
大
按照富士给的接线方法,进行测试时电机不动,求解啊
分享
coolnetjun
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
144 个
工控威望:
277 点
下载积分:
1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间:
2013-03-16
最后登录:
2014-09-22
查看coolnetjun的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-05-08 21:43
全看
|
小
中
大
今天测试模拟量输出端子有电压,但为什么电机不动作?
分享
coolnetjun
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
144 个
工控威望:
277 点
下载积分:
1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间:
2013-03-16
最后登录:
2014-09-22
查看coolnetjun的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2014-05-09 10:25
全看
|
小
中
大
变频器里面参数,有哪些需要设定,如何设定?
分享
coolnetjun
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
144 个
工控威望:
277 点
下载积分:
1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间:
2013-03-16
最后登录:
2014-09-22
查看coolnetjun的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2014-05-10 22:59
全看
|
小
中
大
感谢各位的帮助,我最后测试出来了。这个要根据变频器所接的端子来决定,如果是12和11端子,就只需要设定F01=1,F02=1;如果要接C1端子,那么SW7要调到V2测(我那个输出模块是电压信号0~10V),F01=5,F02=1,E59=1就可以了,希望能帮到其它人,相互探讨
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(杨双气)
分享
coolnetjun
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
144 个
工控威望:
277 点
下载积分:
1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间:
2013-03-16
最后登录:
2014-09-22
查看coolnetjun的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2014-05-13 11:19
全看
|
小
中
大
看来玩模拟量模块的还是少啊
分享
coolnetjun
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
144 个
工控威望:
277 点
下载积分:
1976 分
在线时间: 93(小时)
注册时间:
2013-03-16
最后登录:
2014-09-22
查看coolnetjun的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2014-05-15 17:04
全看
|
小
中
大
按照我上面的去做,肯定没有问题,只有自己动手去做,去测试,才能出来结果
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
三菱68DAVN模拟量控制富士变频器
http://www.ymmfa.com