楼主  发表于: 2012-04-03 22:09
我有两台新买的变频器,博世力士乐FSCG05,75KW,分别控制两台55KW普通电机,也是新买的。两台电机同时工作,控制螺旋活套转速。其中一台经常出现加速中过压或减速中过压,两台变频器的运行参数一样,加速时间位20秒,减速时间为10秒,,请控友们帮忙找找原因
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 914 个
工控威望: 6785 点
下载积分: 5550 分
在线时间: 290(小时)
注册时间: 2012-02-13
最后登录: 2019-03-28
查看祥林嫂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-04 09:03
嗯 像楼上说的 两台互换一下~然后确认是电机问题还是变频器~