phs1759
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 131 点
下载积分: 703 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2012-03-04
最后登录: 2017-11-01
查看phs1759的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-03 22:09
我有两台新买的变频器,博世力士乐FSCG05,75KW,分别控制两台55KW普通电机,也是新买的。两台电机同时工作,控制螺旋活套转速。其中一台经常出现加速中过压或减速中过压,两台变频器的运行参数一样,加速时间位20秒,减速时间为10秒,,请控友们帮忙找找原因
liunuj
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 133 点
下载积分: 467 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2011-12-20
最后登录: 2021-05-26
查看liunuj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-18 12:04
转矩提升参数再小点