楼主  发表于: 2014-05-03 15:56
这是最近我测试的心得。需要了解的看下。文章的问题我已解决,是自己的对指令理解疏忽,软件帮助中的例子是OK的。
[ 此帖被renzhe在2014-10-20 08:43重新编辑 ]
附件: 两台西门子MODBUS通讯探讨.rar (227 K) 下载次数:1152
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: 从站程序.rar (24 K) 下载次数:836
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: 主站程序.rar (22 K) 下载次数:798
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
pitersky
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 103 点
下载积分: 599 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2014-09-23
最后登录: 2015-04-14
查看pitersky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-03 10:53
我还是想求教下,这个程序中写将IB0 MOV到VB200 为什么对应的QB0会点亮呢?从程序哪里可以看得出来啊?我也没见到哪里有VB200跟QB0之间的关系啊,  我是刚入行的新手   一点不懂通讯,希望你们能指点下,谢谢了
pitersky
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 103 点
下载积分: 599 分
在线时间: 13(小时)
注册时间: 2014-09-23
最后登录: 2015-04-14
查看pitersky的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-03 13:13
引用
引用第21楼renzhe于2014-11-03 13:00发表的  :


谢谢你,我现在应该可以看懂了,很是有用