renzhe
店 shop124315976.taobao.com
级别: 网络英雄

精华主题: 9 篇
发帖数量: 3273 个
工控威望: 7940 点
下载积分: 2442 分
在线时间: 12708(小时)
注册时间: 2012-04-25
最后登录: 2025-03-25
查看renzhe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-03 15:56
这是最近我测试的心得。需要了解的看下。文章的问题我已解决,是自己的对指令理解疏忽,软件帮助中的例子是OK的。
[ 此帖被renzhe在2014-10-20 08:43重新编辑 ]
附件: 两台西门子MODBUS通讯探讨.rar (227 K) 下载次数:1152
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: 从站程序.rar (24 K) 下载次数:836
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: 主站程序.rar (22 K) 下载次数:798
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
xuyifu
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 262 点
下载积分: 1305 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2013-08-13
最后登录: 2018-04-28
查看xuyifu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-04 10:45
引用
引用楼主yirunfa于2014-05-03 15:56发表的 两台西门子MODBUS通讯探讨 :
这是最近我测试的心得。需要了解的看下。