新手驾驶f22
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 194 点
下载积分: 737 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2014-02-06
最后登录: 2020-02-20
查看新手驾驶f22的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-02 21:37
有一污水处理厂,已经运行7-8年,现在想增加一套远程控制柜,用于封闭式凉水塔的自动控制或远程操作,目的为臭氧发生器提供冷却水,其原来的系统品牌不明,新控制柜要求自带485通讯,控制柜有模拟量温度测量,开关量30点左右,触摸屏现场控制,485与上位机通讯互通各类信息。问题是咱们自己做的系统的485总线能与原来系统的485顺利互联互通交换信息吗?此系统如自己设计制作,我们都需要什么关键的数据和条件呢?请各位大大赐教。
longxing3001
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 147 点
下载积分: 569 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2013-03-17
最后登录: 2024-11-03
查看longxing3001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-11 13:54