rkm0769
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 122 点
下载积分: 680 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2014-05-01
最后登录: 2017-08-11
查看rkm0769的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-02 19:04
各位大哥:
MR-J2S-10B与MR-J2S-40B里10跟40代表的是说明意思呢?MR-J2S-A与MR-J2S-B一样的吗?有MR-J2S-B的资料可以下载吗
田远成
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 93 个
工控威望: 250 点
下载积分: 464 分
在线时间: 75(小时)
注册时间: 2013-08-30
最后登录: 2022-01-31
查看田远成的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-02 21:42
10代表电机是100瓦,40代表电机是400瓦.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(rkm0769) 谢谢
    田远成
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 93 个
    工控威望: 250 点
    下载积分: 464 分
    在线时间: 75(小时)
    注册时间: 2013-08-30
    最后登录: 2022-01-31
    查看田远成的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-05-02 21:43
    在三菱官网有手册下载