如何通过外部一个点(随便)控制HC0当前值为0.也就是说比如外部一个I0.0为1 则复位HC0 。 只会PV=SV 复位HC0
分享
yaoqibbs
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
21 个
工控威望:
159 点
下载积分:
1034 分
在线时间: 16(小时)
注册时间:
2013-08-14
最后登录:
2023-04-11
查看yaoqibbs的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-05-03 08:41
全看
|
小
中
大
图片:
如果用外部点控制HC0当前值很简单 直接重新给高速计数器SMD38重新赋值“0”同时重新启动高速计数器,还有你说的PV=SV时,只是进入中断 HC0还会继续增加的