如何通过外部一个点(随便)控制HC0当前值为0.也就是说比如外部一个I0.0为1 则复位HC0 。 只会PV=SV 复位HC0
ghf09
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2012-02-03
最后登录: 2024-06-11
查看ghf09的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-03 10:46
昨天搞了一个小时把浮点数转换成整数后来终于搞定了!
ghf09
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2012-02-03
最后登录: 2024-06-11
查看ghf09的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-07 19:16
引用
引用第6楼yaoqibbs于2014-05-03 08:41发表的  :
如果用外部点控制HC0当前值很简单 直接重新给高速计数器SMD38重新赋值“0”同时重新启动高速计数器,还有你说的PV=SV时,只是进入中断 HC0还会继续增加的