用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
200高速计数器疑问
上一主题
下一主题
ghf09
级别: 实习会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
656 个
工控威望:
42 点
下载积分:
297 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2012-02-03
最后登录:
2024-06-11
查看ghf09的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-05-02 10:06
全看
|
小
中
大
如何通过外部一个点(随便)控制HC0当前值为0.也就是说比如外部一个I0.0为1 则复位HC0 。 只会PV=SV 复位HC0
分享
ufo6363
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
513 个
工控威望:
561 点
下载积分:
6559 分
在线时间: 1384(小时)
注册时间:
2010-11-21
最后登录:
2024-10-20
查看ufo6363的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-05-02 18:51
全看
|
小
中
大
到处都是例子,很容易就实现了。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
200高速计数器疑问
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问