该设备通过FX3U-60MR上的485BD与两块称重仪表读取当前重量(该设备有两套)
再用电脑从两个PLC编程口进行重量数据监视,设备运行时通讯正常,当两套设备启动后2号设备plc与仪表老是掉线。有谁知道怎么回事?
滴血的狼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 251 点
下载积分: 422 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2008-08-27
最后登录: 2024-03-18
查看滴血的狼的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-02 08:25
知道的有木有?
滴血的狼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 251 点
下载积分: 422 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2008-08-27
最后登录: 2024-03-18
查看滴血的狼的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-07 17:48
距离很近就5 6米怀疑是干扰,不知怎么办
滴血的狼
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 251 点
下载积分: 422 分
在线时间: 34(小时)
注册时间: 2008-08-27
最后登录: 2024-03-18
查看滴血的狼的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-08 17:43
居然是485BD上的110欧姆终端电阻打开了,信号被衰减了,
但是PC与PLC通讯还是时好时坏,不知为什么。