bstyxg
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1969 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2010-12-09
最后登录: 2016-08-23
查看bstyxg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-03 08:39
我们一台fx2n-128mt突然死机,现象是输入点全不好使,输出点还按死机前运行。那位知道什么原因?
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2017-02-24
查看xtgm123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-03 15:32
程序乱了???或者是干扰所致?把所有电源全部断开,开机后是什么现象呢???
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2017-02-24
查看xtgm123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-03 16:03
公共端开路,输入指示灯会没有的,PLC输入继电器坏了情况除外。供电电源应该不会的呀,你用万用压量上一量就知道正不正常了~~~~晶体管的很有可能是干扰所致哦.
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2017-02-24
查看xtgm123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-04-06 13:29
引用
引用第5楼bstyxg于2012-04-05 10:15发表的  :
输出输入点的红灯都不亮。按机器停止按钮也停不下来,只能断电停,触摸屏和PLC通讯是断开的,在送电正常。

再上电正常,哪就可能是干扰所致,如果下次再出现类似的情况,你检查一下干扰源,然后排出就OK了