我们一台fx2n-128mt突然死机,现象是输入点全不好使,输出点还按死机前运行。那位知道什么原因?
分享
tqtji
tqtji
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
48 个
工控威望:
145 点
下载积分:
3547 分
在线时间: 35(小时)
注册时间:
2010-09-07
最后登录:
2023-10-27
查看tqtji的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2012-04-16 21:47
全看
|
小
中
大
这个问题我也接触过 线路是人家接的程序也是他学的 老是死机 把电源关了 在开就可以了 干扰性不是很大 是程序双线圈问题 程序重学就可以了