qqiangzhi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 130 点
下载积分: 615 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2011-12-03
最后登录: 2013-03-30
查看qqiangzhi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-02 22:16
在线红外水分仪输出的是4到20毫安的模拟量怎么和变频器连接,我想用他控制变频器的频率大小,怎么控制。
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
注册时间: 2011-05-28
最后登录: 2017-02-24
查看xtgm123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-03 11:49
引用
引用第2楼秋秋于2012-04-02 22:31发表的  :
如果你用的变频是台达的,那就接ACI 和GND ,变频器的参数P00 频率指令来源设定为由模拟信号4至20MA 控制,20MA对应频率60HZ,当仪表输出电流信号变化时,频率也跟着变化。各种变频都基本是这样的

老兄,台达的变频器有多种型号的,并不是所有的型号频率指令都是P00的.不过你说的很正确